技術解答
  • 切換電容接觸器(CJ19)通電不動作,或動作一次后不動作
    2023-12-15
    技術回復:

    檢查線圈電壓是否在輸入電壓范圍內,380V線圈電壓通入220V電時會不動作和動作不正常,220V線圈電壓通入380V電時會燒壞線圈后不動作。

  • 切換電容接觸器(CJ19)接線端子處燒壞或產品燒壞
    2023-12-15
    技術回復:

    1、接線不緊造成接觸電阻增大通電流后發熱燒壞,檢查接線是否緊固。

    2、產品觸點接觸不良造成接觸電阻增大通電流后發熱燒壞,更換新接觸器。

    3、電阻線與其產品不匹配造成觸點燒壞,更換新產品

    4、檢查實際電流是否超過其額定電流,如果超過其額定電流應更換其相匹配的電流型號。


  • 切換電容接觸器(CJ19)運行時噪音大
    2023-12-15
    技術回復:

    1、安裝不牢固,應水平或垂直安裝并安裝牢固。

    2、鐵芯吸合面有異物或灰塵,清除異物,灰塵或更換新接觸器。


  • 電容鼓肚,無容量。
    2023-12-15
    技術回復:

    1、系統諧波較大,諧波使電容器電流放大內部溫度升高損壞內部元件,元件損壞膨脹內部過壓力保險拉斷使其鼓肚或容量減小無容量,應采取濾波措施或應更換新電容器。

    2、電容器使用環境溫度較高,因為電容器是完全密封的溫度較高會使電容器內部填充物受熱膨脹鼓肚,應降低使用環境溫度。 

    3、產品長期使用超過其壽命年限會損壞內部元件使殼體膨脹內部過壓力保險拉斷,應更換新電容器。


  • 運行中的三相電容器左右兩端子下蓋子溫度比其他部位高
    2023-12-15
    技術回復:

    內裝電抗圈的電容器電抗圈功耗大,溫升高,左右兩端子下正是裝電抗圈的地方。容量大的電容器不宜裝抑流圈。限涌流應在電容器外部采取其他措施。

  • 電網電壓不高或者未超過電容器額定電壓而電容器電流超過額定電流很多。
    2023-12-15
    技術回復:

    系統有諧波流過電容器。系統諧波較大,或發生諧波放大或諧振。裝濾波器消除諧波或電容器回路串電抗器抑制諧波進入電容器。

  • 電容器投到某一路電容電流增加低。
    2023-12-15
    技術回復:

    可以是工頻諧振、諧波放大或諧波諧振。系統諧波較大,或發生諧波放大或諧振。裝濾波器消除諧波或電容器回路串電抗器抑制諧波進入電容器。

  • 使用中的電容器內有連續電磁力振動聲。有時有聲,有時沒聲
    2023-12-15
    技術回復:

    有諧波電流流過電容器,諧波電流在電容器允許范圍內只好聽之任之,諧波電流過大時必須采取抑制諧波措施(同6)。

  • 熔絲經常熔斷(用小型斷路器時經常跳閘)熱繼電器跳閘、接觸器觸點熔合,串限流電阻的接觸器電阻燒斷
    2023-12-15
    技術回復:

    系統諧波較大,或發生諧波放大或諧振。裝濾波器消除諧波或電容器回路串電抗器抑制諧波進入電容器。

  • 使用中的電容器接線端子螺帽導秤發熱甚至發黑。
    2023-12-15
    技術回復:

    接線螺帽松動或者安裝時螺帽頭沒擰緊。擰緊接線螺帽必要時更換螺帽、平墊、彈墊、導電桿用板牙過絲,然后擰緊螺帽。

91高清免费国产自产拍2021,91精品国产高清91久久久久久,国产伦精品一区二区三区免费,国产美女久久